2017注册消防工程师考前冲刺·强化-160
更新日期:2017年05月23日
第1题:
11、下列的叙述中,错误的是( )。
A.按我国标准,建筑材料及制品的燃烧性能分为不燃材料(制品)、难燃材料(制品)、可燃材料(制品)、易燃材料(制品)
B.按我国标准,建筑构件的燃烧性能分为不燃性、难燃性、可燃性
C.用易燃性材料做成而用非燃烧性材料(不燃)做保护层的构件为可燃性构件
D.用易燃性材料做成的构件统为可燃性构件
第2题:
18[单选题]下列部位关于固定支架或防晃支架设置说法错误的是()
A.配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设
B.配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设
C.管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设2个防晃支架
D.防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架处理
第3题:
14 [单选题]( )是指建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间)。
A.避难层
B.封闭楼梯间
C.防烟楼梯间
D.避难走道
第4题:
5.对一座剧院主动防火系统进行分析包括以下哪些因素()。多选
A.自动喷水灭火系统的设置;
B.舞台部位水幕系统;
C.排烟系统;
D.安全疏散体系;
E.火灾现场指挥。
第5题:
98[单选题]保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为()级的保温材料时,防护层的厚度不应小于()。
A.不燃A级10mm
B.难燃B1级10mm
C.可燃B2级20mm
D.易燃B3级20mm
第6题:
71、对于(),应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间不应少于l.Oh,
A.医疗建筑
B.老年人建筑
C.总建筑面积大于100000m2的公共建筑
D.高级住宅
E.劳动密集型厂房
第7题:
6[单选题]()民用建筑;应按二级负荷供电设计
A.一类高层
B.二类高层
C.普通
D.较重要的民用建筑
第8题:
10[单选题]《消防法》第五十八条对违反建设工程消防设计审核、消防验收、备案抽查规定的违法行为,规定了责令停止施工、停止使用、停产停业和()的行政处罚。
A.法律责任
B.罚款
C.拘留
D.刑事责任
第9题:
91[单选题]一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:设置在高层建筑内时,不应大于()m2
A.2000
B.4000
C.5000
D.10000
第10题:
37.下列组件中,哪一项通常不安装在开式自动喷水灭火系统中?
A.雨淋阀组
B.开式洒水喷头
C.配套设置的火灾自动报警系统
D.配水管网的快速排气阀
第11题:
30[单选题]某二级耐火等级的单层家具生产厂房,屋顶承重构件为钢结构,当采用防火涂料对该屋顶承重构件进行防火保护时,其耐火极限不应小于()h
A.0.50
B.1.00
C.1.50
D.2.00
第12题:
5[单选题]办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用()防火门。
A.甲级
B.乙级
C.丙级
D.普通
第13题:
20[单选题]局部应用方式的开式系统喷头布置要求不合理的是()。
A.采用局部应用方式的开式系统,其喷头布置应能保证细水雾完全包络或覆盖保护对象或部位,喷头与保护对象的距离不宜小于0.5m。
B.用于保护室内油浸变压器时,变压器高度超过4m的,喷头宜分层布置。
C.冷却器距变压器本体超过0.5m的,应在其间隙内增设喷头。
D.喷头不应直接对准高压进线套管。
第14题:
32[单选题]下列关于消防电梯说法错误的有:()
A.建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房《仓库》,每个防火分区内宜设置1台消防电梯
B.本条规定的高层塔架或局部区域较高的厂房,由于面积和火灾危险性小,也可以考虑不设置消防电梯
C.符合消防电梯要求的客梯或货梯不可兼作消防电梯
D.符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯
第15题:
28[单选题]挡烟垂壁是用不燃材料制成,其底部与顶部之间的垂直高度的不小于()mm的固定或活动的挡烟设施。
A.100
B.300
C.500
D.800
第16题:
10[单选题]上层烟气温度限制在(),该温度以下不大可能发生轰燃。
A.300℃
B.400℃
C.500℃
D.600℃
第17题:
10.对防火门及防火卷帘的联动控制要求正确的是()多选
A.疏散通道上设置的防火卷帘的应具有两步关闭的功能;
B.非疏散通道上设置的防火卷帘直接下降到楼板面;
C.防火卷帘的升降应由消防联动控制器或防火卷帘控制器控制;
D.疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器;
E.疏散通道上各防火门的应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制。
第18题:
6.自喷系统对喷头的布置要求不合理是( )多选
A.直立型及下垂型喷头,可安装在短立管上或者直接安装在配水支管上;
B.干式喷头,可安装在特殊短立管上或者直接安装在配水支管上;
C.嵌入式喷头、隐蔽式喷头,喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌入吊顶护罩内,喷头垂直安装于配水支管上;
D.齐平式喷头,喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于吊顶内配水支管上,部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下;
E.边墙型喷头,水平安装于顶棚(吊顶)内的边墙上,或者直立向上、下垂安装于顶棚内。
第19题:
5[单选题]高倍数泡沬灭火系统是指产生的灭火泡沬倍数高于()的系统。
A.20
B.50
C.200
D.20?200
第20题:
64[单选题]相邻两座民用建筑高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋面板的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距()。
A.6m
B.7m
C.8m
D.不限
第21题:
34[多选题]民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,符合规定的有()
A.地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;
B.单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
C.建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。
D.一级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限1.00h。
E.二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h。
第22题:
5[单选题]预作用装置的系统管道内有积水原因有()
A.复位或者试验后,未将管道内的积水排完
B.消防用水水质存在问题,如,有杂物等
C.管道过滤器不能正常工作
D.管道出水口堵塞了
第23题:
12[单选题]当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于()m时,应设置防烟楼梯间;
A.5
B.10
C.12
D.15
第24题:
1[单选题]甲类单层厂房,耐火极限为一级,其防火分区的最大允许建筑面积为()平方米
A.4000
B.3000
C.5000
D.10000
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0