2017注册消防工程师考前冲刺·强化-56
更新日期:2017年05月23日
第1题:
18[单选题]探测器的采样管宜采用水平和垂直结合的布管方式,并应保证至少有两个采样孔在()以下,并宜有()采样孔设置在开窗或通风空调对流层下面()处。
A.16m;2个;1m
B.15m;3个;2m
C.14m;4个;3m
D.13m;5个;4m
第2题:
36 [单选题]防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的()级防火门、窗。
A.丁
B.丙
C.乙
D.甲
第3题:
1[多选题]下列关于操作与控制说法正确的()是
A.湿式系统、干式系统的喷头动作后,应甶压力开关直接连锁自动启动供水泵
B.预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾报警系统报警后,立即自动向配水管道供水
C.雨淋阀的自动控制方式,可采用电动、液(水)动或气动
D.当雨淋阀采用充液(水)传动管自动控制时,闭式喷头与雨淋阀之间的高程差,应根据雨淋阀的性能确定
E.快速排气阀入口前的电动阀,应在启动供水泵的同时关闭
第4题:
37[单选题]甲、乙、丙类液体储罐区宜选用()泡沬灭火系统。
A.低倍数
B.中倍数
C.高倍数
D.自动喷水-泡沬联用
第5题:
22[单选题]壁挂扬声器的底边距地面高度应大于()。
A.1.2m
B.2.2m
C.3.2m
D.4.2m
第6题:
72[多选题]关于防烟楼梯间,下列说错正确的是()
A.楼梯间的首层如将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的防烟前室时,采用乙级防火门等措施与其他走道和房间分隔
B.防烟楼梯间设前室,可与消防电梯间前室合用。前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库)不小于6.0m2,住宅建筑不小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库)不小于12.0m2,住宅建筑不小于6.0m2
C.除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不开设除疏散门和送风口外的其他门窗洞口
D.疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门采用乙级防火门
E.防烟楼梯间、前室的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料
第7题:
6[单选题]5400的观众观疏散总净宽度至少()m
A.23.22
B.24
C.25
D.26.3
第8题:
3[单选题]木结构建筑承重墙,住宅建筑单元之间的墙和分户墙,楼梯间的墙的燃烧性能和耐火极限是()
A.难燃性1.00
B.难燃性0.75
C.可燃性0.50
D.难燃性0.15
第9题:
8[多选题]集中报警系统应由()等组成。
A.火灾探测器
B.手动火灾报警按钮
C.火灾声光警报器
D.消火栓按钮
E.消防应急广播
第10题:
11[单选题]断开应急照明控制器的主电源,使应急照明控制器甶备电工作备电工作时间不小于应急照明持续时间的3倍,且不小于()。
A.2h
B.3h
C.4h
D.5h
第11题:
17[单选题]()火灾是指液体或可熔化的固体物质火灾。
A.A类
B.B类
C.C类
D.D类
第12题:
37[单选题]从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于()m
A.10
B.20
C.30
D.40
第13题:
1、新建一座大型城市商业综合体,根据有关规定,需要在该综合体设置人民防空工程。下列关于该人防工程中避难走道的做法中,正确的有( )(2015)
A.设置2个直通地面的出口
B.防火分区至避难走道入口处设置面积为6m2的前室
C.设置室内消火栓
D.设置火灾应急照明和应急广播
E.采用燃烧性能等级为B1级的装修材料进行装修
第14题:
5[单选题]点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于()。
A.0.7
B.0.6
C.0.5
D.0.4
第15题:
33、建筑高度超过32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置( )。
A.防烟楼梯间
B.封闭楼梯间
C.敞开楼梯间
D.防烟楼梯间或封闭楼梯间
第16题:
22[单选题]关于电气设备与电缆敷设防火设计要求说法错误的是()
A.挡油设施的容积宜按油量的20%设计,并应设置将事故油排至安全处的设施
B.当设置有油水分离措施的总事故贮油池时,其容量宜按最大一个油箱容量的60%确定
C.贮油或档油设施应大于变压器外廓每边各0.5m
D.贮油设施内应铺设卵石层,其厚度不应小于250mm。卵石直径宜为50?80mm
第17题:
29[单选题]通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用()防火门。
A.甲级
B.乙级
C.丙级
D.普通
第18题:
9[多选题]下列关于消防应急广播的设置正确的是()
A.民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所
B.每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不大于12.5m
C.在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景矂声15dB
D.客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于2.0W
E.壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m
第19题:
22[单选题]某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车仓库的火灾危险性类别应确定为()
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
第20题:
4[单选题]一级负荷应由()个电源供电
A.1
B.2
C.3
D.4
第21题:
5[单选题]当地下商店总建筑面积大于()m2时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口,相邻区域确需局部连通时,应采取可靠的防火分隔措施。
A.200
B.2000
C.10000
D.20000
第22题:
9.对报警阀组及附件安装时不正确的有()单选
A.干式报警阀、预作用报警阀安装在温度不低于4℃的室内,防止冰冻;
B.干式报警阀、预作用报警阀充气连接管接口在报警阀气室充注水位以上部位,且充气连接管的直径不应小于15mm;止回阀、截止阀安装在充气连接管上;
C.干式报警阀、预作用报警阀安装完成后,向报警阀气室注入高度为50?100mm的清水以封闭阀瓣;
D.安全排气阀安装报警阀后平时充气管路总干管上。
第23题:
11.防烟排烟系统安装前检查主要对系统组件、材料、设备到场后,对其外观、规格型号、基本性能、严密性等进行检查。下列检查内容和要求不符合规定的是()。
A.风管的材料品种、规格、厚度等应符合设计要求和国家现行标准的规定
B.电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置,动作应可靠,在平均工作压力下工作正常
C.有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定
D.防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料
第24题:
13[多选题]下列建筑防火性能评估单元中属于主动防火措施的是()
A.火灾荷载
B.防火间距
C.疏散通道
D.防排烟系统
E.火灾自动报警系统
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0