2017注册消防工程师考前冲刺·强化-207
更新日期:2017年05月23日
第1题:
12[单选题]下列关于消防车道的最小转弯半径正确的是()。
A.轻系列消防车转弯半径大于或等于6m,中系列消防车大于或等于8m,重系列消防车大于或等于11m。
B.轻系列消防车转弯半径大于或等于7m,中系列消防车大于或等于9m,重系列消防车大于或等于12m。
C.轻系列消防车转弯半径大于或等于8m,中系列消防车大于或等于10m,重系列消防车大于或等于13m。
D.轻系列消防车转弯半径大于或等于9m,中系列消防车大于或等于11m,重系列消防车大于或等于14m。
第2题:
15、下列关于消防电梯的叙述中,哪项是错误的?
A.消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台
B.消防电梯可以作为一个安全出口
C. 建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯
D. 消防电梯前室的使用面积不应小于6 ㎡
E.与防烟楼梯间合用的前室,不应小于10㎡
第3题:
18[单选题]在疏散通道上()安排人员指明疏散方向,查看是否有人员滞留在应急疏散的区域内,统计人员数量,稳定人员情绪。
A.统一
B.全部
C.局部
D.分段
第4题:
151[单选题]甲类储存物品第3、4项大于5t和厂房和乙、丙、丁、戊类仓库四级耐火等级防火间距为()
A.15
B.20
C.25
D.30
第5题:
23[单选题]泡沬-水雨淋系统设计时应进行管道水力计算,自雨淋阀开启至系统各喷头达到设计喷洒流量的时间不得超过()S。
A.30
B.40
C.50
D.60
第6题:
39、建筑外墙装饰是考虑城市、小区整体规划的效果或商业经营宣传的需要,在建筑外墙增加附属的东西使其更加美观、宣传更加直观。广告牌的设置位置不符合现行国家工程建设消防技术标准的要求是( )。
A.户外广告牌不能设置在灭火救援窗外侧
B.在消防车登高面一侧外墙上,广告牌要便于破拆
C.户外广告牌不得设置在自然排烟窗的外侧
D.户外电致发光广告牌不得直接设置在难燃的墙体上
第7题:
5[单选题]火灾自动报警系统布线前的要求:吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于()。
A.3mm
B.6mm
C.9mm
D.12mm
第8题:
18 [单选题]一、二级耐火等级单多层民用建筑,无喷淋装置时,其防火分区的最大允许建筑面积为()m2
A.1500
B.2500
C.3000
D.4000
第9题:
10[单选题]下列关于水喷雾系统的管道说法错误的是()。
A.系统管道的工作压力不应大于1.6MPa,系统管道应采用沟槽式连接件(卡箍)连接,或螺纹、法兰连接
B.系统管道采用钢管时,管径不应小于20mm
C.采用铜管时,管径不应小于20mm
D.系统管道的最低处或水容易聚集的地方应设置泄水阀
第10题:
86[单选题]气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于()
A.0.01MPa
B.0.02MPa
C.0.03MPa
D.0.04MPa
第11题:
5[单选题]火灾探测器的选择应符合下列规定:对使用、生产可燃气体或可燃蒸气的场所,应选择()。
A.一氧化碳火灾探测器
B.感光火灾探测器
C.感温火灾探测器
D.可燃气体探测器
第12题:
39[多选题]下列哪些厂房防火墙是4.00h的()
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
E.戊
第13题:
17[多选题]防火间距不足时的处理符合要求的有()。
A.改变建筑内的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。
B.调整生产厂房的部分工艺流程和库房的储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧性能。
C.将建筑物的普通加厚,使用不燃材。
D.拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物。
E.设置独立的防火墙等。
第14题:
9[多选题]可燃气体探测器在厨房设置时,符合下列规定的是()。
A.使用天然气的用户应选择甲烷探测器,使用液化气的用户应选择丙烷探测器,使用煤制气的用户应选择一氧化碳探测器。
B.连接燃气灶具的软管及接头在橱柜内部时,探测器宜设置在橱柜内部。
C.甲烷探测器应设置在厨房顶部,丙烷探测器应设置在厨房下部,一氧化碳探测器可设置在厨房上部,也可设置在其他部位。
D.可燃气体探测器不宜设置在灶具正上方。
E.宜采用具有联动关断燃气关断阀功能的可燃气体探测器。
第15题:
9[单选题]气体、泡沬、干粉等灭火系统,应在符合国家现行有关系统设计规范的条件下按实际安装数量的20%?30%的比例抽验下列控制功能,自动、手动启动和紧急切断试验()次;与固定灭火设备联动控制的其它设备动作(包括关闭防火门窗、停止空调风机、关闭防火阀等)试验()次。
A.1?3
B.1?2
C.1?4
D.1?5
第16题:
6.对管网的试压和冲洗中说法正确的是?
A.气压严密性试验中,管网内缓慢冲入空气,达到试验压力0.28mpa后,稳压2h,压力降不大于0.Olmpa。
B.水压强度测试点应设置在系统管网的最低点,在达到强度试验压力后,稳压2h,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05Mpa,则管道强度符合要求。
C.管网冲洗顺序应先地下后地上,先配水管后配水干管。
D.消火栓系统管网强度测试和严密测试后,对管网进行分段冲洗。
第17题:
2.火灾风险评估的内容是()。多选
A.分析区域范围内可能存在的火灾危险源,合理划分评估单元,建立全面的评估指标体系;
B.对评估单元进行定性及定量分级,并结合专家意见建立权重体系;
C.对评估单元建立火灾风险分析模型,进行风险分析及计算;
D.对区域的火灾风险做出客观、公正的评估结论;
E.提出合理可行的消防安全对策及规划建议。
第18题:
32[单选题]除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,应符合下列规定:应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用()防火门;建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和()防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标
A.甲级
B.乙级
C.丙级
D.普通
第19题:
29.某建筑物(建筑高度小于24m)室外消防用水量大于15L/s,当其室内设置消火栓数量不超过多少个时,其室内消火栓管网可采用枝状管网的布置形式?
A.5个
B.8个
C.10个
D.12个
第20题:
18、以下()用房可以设置在地下二层。
A.老年人活动场所
B.医院住院部
C.歌舞娱乐游艺放映场所
D.电影院、剧院、礼堂
E.商店、展览建筑
第21题:
1[单选题]近年来,国内严峻的消防安全形势警示我们,()在教育引导、舆论监督和普及警示作用等方面起到了至关重要和不可替代的作用。
A.消防宣传
B.消防设计
C.消防工作
D.消防科学
第22题:
18[单选题]在空调系统的选择中,丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,再循环使用前应经净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的()。
A.10%
B.20%
C.25%
D.35%
第23题:
14[单选题]关于水喷雾系统的系统维护管理说法不正确的是()
A.消防水池、消防水箱应每月检查一次
B.消防水泵应每周启动运转一次
C.当消防水泵为自动控制启动时,应每周模拟自动控制的条件启动运转一次
D.电磁阀应每周检查并应作启动试验,动作失常时应及时更换
第24题:
5[单选题]办公建筑的门洞口宽度不应小于()m,高度不应小于2.10m。
A.1.0
B.1.6
C.1.8
D.2
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0