第1题:
4[单选题]除本规范另有规范外,汽车库、修车库、停车场应设置室外消火栓系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座车库计算,下列规定说法错误的是()。
A.1、Ⅱ类汽车库、修车库、停车场,不应小于20L/S
B.Ⅲ类汽车库、修车库、停车场,不应小于15L/S
C.Ⅳ类汽车库、修车库、停车场,不应小于10L/S。
D.Ⅱ类汽车库、修车库、停车场,不应小于5L/S
第2题:
5.高层病房楼位于两个安全出口之间的疏散门距离最近安全出口的距离不应大于( )m。
A.35
B.30
C.25
D.24
第3题:
1[单选题]危险品是指有爆炸、()、毒害、腐蚀、放射性等性质,在运输、装卸和储存保管过程中,易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物品。
A.易损
B.易燃
C.易分解
D.易反应
第4题:
12、某商业建筑,地上4层、地下2层,耐火等级为一级,建筑高度为20.6m,地上各层为百货、小商品和餐饮,地下一层为超市,地下二层为汽车库。地下一层设计疏散人数为1500人,地上一层至三层每层设计疏散人数为2000人,四层设计疏散人数为1800人。地上一至三层疏散楼梯的最小总净宽度应是()m。(2015)
A.13
B.15
C.20
D.18
第5题:
22[多选题]钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐的泡沬堰板设置、单个泡沬产生器保护周长及泡沬混合液供给强度与连续供给时间,符合规定的是()
A.泡沬堰板与罐壁的距离不应小于0.5m,其高度不应小于0.55m
B.单个泡沬产生器保护周长不应大于12m
C.非水溶性液体的泡沬混合液供给强度不应小于12.5L/(min.m2)
D.水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于本规范第4.2.2条第3款规定的1.5倍
E.泡沬混合液连续供给时间不应小于60min
第6题:
5[单选题]下列不是湿式报警阀组的警阀报警管路误报警原因的()
A.未按照安装图纸安装或者未按照调试要求进行调试
B.报警管路测试控制阀渗漏
C.报警阀组渗漏通过报警管路流出
D.延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间
第7题:
3、某高层办公楼,建筑高度为32m,内走廊为“一"字形,设置两座防烟楼梯间,其前室入口的中心线间距为15m,走廊两端的袋形走道长度为3m,走廊两侧房间净深均为6m。该办公楼每层设置的室内消防栓竖管数量不应少于( )。(2015)
A.1
B.2
C.3
D.4
第8题:
4[单选题]关于室内消防给水管网下列说法错误的是()
A.室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/S,且室内消火栓不超过10个时,除本规范第8.1.2条情况外,可布置成环状
B.当甶室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求
C.室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定
D.室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100
第9题:
17[单选题]泡沬一水预作用系统与泡沬一水干式系统的管道充水时间不宜大于()min
A.1
B.2
C.3
D.4
第10题:
11[单选题]从消防安全管理的手段上看,消防安全管理活动具有()的特征。
A.约束性
B.特殊性
C.扩大
D.强制性
第11题:
9[单选题]()的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。
A.点型可燃气体探测器
B.线型可燃气体探测器
C.可燃气体探测器
D.可燃气体报警控制器
第12题:
8[多选题]关于应急照明控制器的安装说法有误的是()
A.在墙上安装时,应急照明控制器的底边距地(楼)面高度为1.3?1.5m
B.靠近门或侧墙安装时应保证应急照明控制器门的正常开关,正面操作距离不应小于1.5m
C.落地安装时,其底边宜高出地坪0.1?0.2m
D.电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹应清晰且不易退色;端子板的每个接线端,接线不得超过2根
E.电缆芯和导线,应留有不小于100mm的余量
第13题:
110[单选题]设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于0的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。
A.1.00h的防火墙和0.50h
B.2.00h的防火隔墙和1.00h
C.2.50h的防火墙和1.50h
D.3.00h的防火隔墙和1.50h
第14题:
6[多选题]储罐区低倍数泡沬灭火系统按泡沬喷射形式不同,分为()
A.液上喷射系统
B.液下喷射系统
C.半液上喷射系统
D.半液下喷射系统
E.干粉灭火系统
第15题:
46[多选题]民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施的有()
A.设置在首层且房间建筑面积为120m2的歌舞娱乐放映游艺场所
B.建筑面积为300m2存纸张的地上房间
C.公共建筑2层一个建筑面积为120m2且经常有人停留的房间
D.公共建筑地上建筑内建筑面积为50m2,且可燃物较多的无窗房间
E.长度>20m的疏散走道
第16题:
28[单选题]消防安全管理人是指单位中负有一定领导职务和权限的人员,受消防安全责任人委托,具体负责管理单位的消防安全工作,对()负责。
A.上级领导
B.单位员工
C.消防安全责任人
D.企业法人
第17题:
8.下列关于气体灭火系统功能验收的说法中,正确的是()多选
A.系统功能验收时,应进行模拟启动试验、模拟喷气试验、模拟切换操作试验。
B.手动模拟启动试验时,按下手动启动按钮,则发出声光报警、关闭通风空调、防火阀、电动门窗等室外开口等动作信号。
C.自动模拟启动试验时,使防护区一个火灾探测器动作,则发出声光报警、关闭通风空调、防火阀、电动门窗等室外开口等动作信号。
D.模拟喷气试验时,气体防护区门外的气体喷放指示灯亮,试验气体喷入被保护防护区或对象上。
E.模拟切换试验时,对与储存容器连接在同一集流管上的备用灭火剂瓶进行试验,将系统从主用量切换到备用量,然后进行模拟喷气试验。
第18题:
33[单选题]消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯性要求出发,完整的档案管理内容至少包括()。
A.消防设施平面布局、系统验收报告,维护保养记录
B.消防设施值班、巡查、检测、维护及记录
C.消防设施基本情况的各类文件资料,消防设施及相关人员动态管理的记录、资料
D.消防设施巡查记录以及消防控制室值班记录
第19题:
24[多选题]下列属于排烟防火说法正确的有:()
A.电讯号开启或手动开启,输出开启电讯号联动排烟机开启,用于排烟系统风管上
B.电讯号开启,手动开启,输出动作电讯号,用于排烟风机吸入口管道或排烟支管上,采用280℃温度熔断器重新关闭
C.电讯号开启,手动(或远距离缆绳)开启,输出电讯号联动排烟机,用于排烟房间的顶棚或墙壁上,采用280℃重新关闭装置
D.靠感烟火灾探测器控制动作,电讯号开启,还可缆绳手动开启,用于自然排烟处的外墙上
E.采用70℃温度熔断器自动关闭(防火),可输出联动讯号。用于通风空调系统风管内,防止火势沿风管蔓延
第20题:
6[单选题]建筑采用木骨架组合墙体时,墙体填充材料的燃烧性能应为()级
A.A
B.A1
C.B
D.B1
第21题:
11[多选题]下列不可以穿过防火墙的介质管道有:()
A.氧气、煤气
B.用不燃材料封堵的电线管
C.乙炔
D.汽油
E.苯、甲醇、乙醇、煤油、柴油
第22题:
153[单选题]明火或散发火花地点与液化石油气气瓶的独立瓶组间的总容积V(m3)2<V≤4防火间距,()
A.8
B.15
C.25
D.30
第23题:
16[多选题]感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定()。
A.镂空面积与总面积的比例不大于25%吋,探测器应设置在吊顶下方
B.镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方
C.镂空面积与总面积的比例为15%?30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定
D.探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯
E.地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%?70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方
第24题:
35[单选题]高位消防水箱应符合下列规定:高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口应符合本规范第5.1.13条第4款的规定;但当采用防止旋流器时应根据产品确定,不应()的保护高度
A.小于150mm
B.小于150cm
C.大于150mm
D.大于150cm
返回试题列表
最新消防规范·技术标准汇编
更多
图示
建筑防火通用规范 GB55037-2022
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
消防设施通用规范 GB55036-2022
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
消防招标采购网
更多
【工程办公告】北京大学第一医院研究型病房项目配套消防改造工程项目论证项目终止公告
中国电信吴江分公司新大楼营业厅(1F东)消防改造项目询价公告
溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告
江苏大丰农村商业银行股份有限公司消防系统设施维保服务(二次)
梧州职业学院消防系统设备采购及安装项目竞争性谈判公告
[缺少]溧水区人民医院消防系统设施更换工程的招标公告(ALS200771-01SG)
溧水区人民医院消防系统设施更换工程招标公告
蒲瑞馨园(和园)2021年度消防维保项目招标公告
消防中标公示网
更多
[大厂回族自治县][采购/资审公告]大厂县妇幼保健计划生育服务中心消防设施改造安装项目竞争性磋商交易公告
天地源·丹轩坊B地块三期消防工程中标公示
将军塘“城中村”危旧房片区消险(电力、消防)项目施工中标结果公告
山东省立医院消防改造项目中标公告
天津市第一中心医院助孕中心AID消防改造项目成交候选人公示
金桥汽车产业基地06-02地块住宅新建项目消防工程
华中农业大学消防报警系统及部分设施增补工程成交公告
2020年深圳国际会展中心北区消防系统维护保养服务邀请函中标公告
消防项目信息网
更多
漳州市消防项目:诏安县棚改安置小区项目
扬州市消防项目:扬州市西区新城初级中学(筹建)
合肥市消防项目:合肥市包河区海顿学校重建项目
合肥市消防项目:长丰县中医院南区
武汉市消防项目:武汉华中气体岛项目
庆阳市消防项目:恒昌珺樾府
孝感市消防项目:中医药疫病防治大楼建设项目
宿迁市消防项目:吴江泗阳工业园电子信息产业园标准化厂房建设工程
注册消防工程师
更多
消防安全技术实务
消防安全技术综合能力
消防安全案例
您的分数:
0